[扬子集团] 沿街楼外墙空调格栅位置装错了请整改

[复制链接]

15

主题

55

回帖

3954

积分

研究生

Rank: 6Rank: 6

金钱
6486
 楼主| 发表于 2024-11-25 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 发表于 中国–江苏–扬州 电信
工农路三单元空调格栅位置安装错误,现在安装在厨房外墙是错误的,应该安装在窗口北墙上才是客厅外墙,已经告知施工人员他们说不管对错只管装,出安装图的人有没有了解户型结构位置装错不起作用请尽快整改。


回复

使用道具 举报

0

主题

32

回帖

3883

积分

认证部门

Rank: 8Rank: 8

金钱
7609
发表于 2024-11-26 09:20 | 显示全部楼层
您好!
关于您反映的工农路三单元空调格栅位置安装错误,现在安装在厨房外墙是错误的,应该安装在窗口北墙上才是客厅外墙,现答复如下:
1、承办单位:仪征市天盛村镇建设发展有限公司
2、承办人:徐刚 承办人联系方式:18752535285
3.对于市民提出的问题进行答复:所有外墙空调格栅均为按照经过论证的施工图纸进行安装,没有安装错误,收到工单后我单位再次安排专人进行了查看,空调格栅的安装位置正确,感谢市民对仪征市工农路综合整治提升工程的关心和建议。

2024年11月25日